jinyu520 发表于 2021-11-13 23:50:12

金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm

请问这个钢板厚度是指的金属板下面的钢板还是 金属屋面钢板厚度

轻云舟 发表于 2021-11-14 08:25:24

是金属板啊

一生何求 发表于 2021-11-14 09:48:02

金属屋面板材厚度要求4mm

树欲静而风不止 发表于 2021-11-15 08:52:15

是双层板吗?

ccck 发表于 2021-11-15 10:26:50

所以说中文不是严谨的语言,歧义太多了

就是指的主语,金属屋面钢板

bagioo400 发表于 2021-11-15 15:33:01

屋面板,紫薯布丁

jinyu520 发表于 2021-11-15 15:40:40

轻云舟 发表于 2021-11-14 08:25
是金属板啊

基本都不满足4mm了,就不能利用金属板咯,单独做防雷网格?

jinyu520 发表于 2021-11-15 15:42:47

树欲静而风不止 发表于 2021-11-15 08:52
是双层板吗?

单层, 不满足4mm,一般怎么处理啊 ,审图老师让做双层板

树欲静而风不止 发表于 2021-11-15 15:44:31

jinyu520 发表于 2021-11-15 15:42
单层, 不满足4mm,一般怎么处理啊 ,审图老师让做双层板

双层可以,夹芯板

轻云舟 发表于 2021-11-15 16:33:13

jinyu520 发表于 2021-11-15 15:40
基本都不满足4mm了,就不能利用金属板咯,单独做防雷网格?

那就单独做接闪网格带吧,或者用双层板