dogsinoom 发表于 2021-11-12 10:37:23

多层住宅公共区域的照明能否由地库的照明箱供电?

请教各位前辈。现有一个住宅项目,有高层也有多层。多层住宅的楼梯间和电梯前室照明能不能由所在地库防火分区的照明箱供电?
另一个问题:多层(小于27米)按规范可不设应急照明和火灾自动报警,火灾时电表箱和电梯电源箱需要切断电源吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-11-12 11:15:20

地库和多层住宅不是同一防火分区,不建议同一配电箱

树欲静而风不止 发表于 2021-11-12 11:16:09

火灾时需要断开电源,手动切断即可

dogsinoom 发表于 2021-11-12 11:24:58

树欲静而风不止 发表于 2021-11-12 11:16
火灾时需要断开电源,手动切断即可

实际情况火灾时人都是是直接跑了,应该不太会有人去手动关掉总箱的总开关吧。那这样说来是不是设联动断开总电源跟合理一些?
另外,如果多层没设应急照明,火灾时又把普通照明断开,楼里一片漆黑,就只能靠手机手电筒功能了。

dogsinoom 发表于 2021-11-12 11:26:04

树欲静而风不止 发表于 2021-11-12 11:15
地库和多层住宅不是同一防火分区,不建议同一配电箱

谢谢指导                        

树欲静而风不止 发表于 2021-11-12 11:36:43

dogsinoom 发表于 2021-11-12 11:24
实际情况火灾时人都是是直接跑了,应该不太会有人去手动关掉总箱的总开关吧。那这样说来是不是设联动断开 ...

火灾时人跑了,消防人员或物业人员应该操作,在变电所或配电室断开

wangguichao66 发表于 2021-11-12 11:45:36

第一个问题:可以,只不过要做好防火封堵。
民标 8.1.10 布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时,其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。
第二个问题:火灾时需要切断电源,但这个和火警系统的切非没有任何关系,在电气设计中也不用管这些。

3343 发表于 2021-11-12 14:27:24

我记得好像是说立即切断公共照明会引起恐慌 所以普通照明好像不是立即切断
手动切断电源 就只能寄希望于物业管理人员了...

dogsinoom 发表于 2021-11-12 14:50:01

wangguichao66 发表于 2021-11-12 11:45
第一个问题:可以,只不过要做好防火封堵。
民标 8.1.10 布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防 ...

既然火灾需要切断电源,在小区设有火灾自动报警系统的前提下,多层的非消防电源为了方便有效,是不是给个联动切除信号跟合理一点呢?

dogsinoom 发表于 2021-11-12 14:53:19

3343 发表于 2021-11-12 14:27
我记得好像是说立即切断公共照明会引起恐慌 所以普通照明好像不是立即切断
手动切断电源 就只能寄希望于 ...

请教一下,规范规定可以不设应急照明的住宅,火灾时普通公共照明是否可以不切断?毕竟一点光没有即使楼层低也是很危险的。

wangguichao66 发表于 2021-11-12 15:13:55

dogsinoom 发表于 2021-11-12 14:50
既然火灾需要切断电源,在小区设有火灾自动报警系统的前提下,多层的非消防电源为了方便有效,是不是给个 ...

火灾发生的概率是所少?
联动装置的误动作概率又是多少?
多个香炉多个鬼,
个人觉得还是不设置这个联动为好。
经济合理也是设计的基本原则之一。

3343 发表于 2021-11-12 16:16:12

dogsinoom 发表于 2021-11-12 14:53
请教一下,规范规定可以不设应急照明的住宅,火灾时普通公共照明是否可以不切断?毕竟一点光没有即使楼层 ...

个人认为 联动切断是火规的要求 如果单体建筑没有火报系统 可以选择不加模块不联动切断
但是切断电源 除了带电火势蔓延更快 主要也是为了消防员救火的安全 这个带电喷水确实有安全隐患
所以个人认为 肯定是需要手动切断的 只是普通照明和生活水泵用电一样 可以不立即切断
至于着火时 是等人员都疏散切断电源 还是其它什么时候 就是现场的消防员和物业管理人员的决策了...
页: [1]
查看完整版本: 多层住宅公共区域的照明能否由地库的照明箱供电?