bbelladdonna 发表于 2021-11-10 10:23:51

人防配电

人防工程之前没有接触过,刚接手一个有人防工程的项目,有些问题拿不准想向各位有经验的同行请教一下!

工程概况:一类高层公建,平时地下层为车库和设备用房(总配电室、柴油发电机房均在非人防区)。人防工程共有三个防护单元,其中两个为二等人员掩蔽所,一个为物资库。防护单元相连,人防总面积不超5000米。

我的想法:由总配电室、柴油发电机房各引一路电源至人防总配电箱(设置于物资库),再由人防总配电箱分别配一路电源给各个防护单元。每个防护单元自设EPS为本单元提供备电。

想请问一下:1.我的想法是否满足人防供电要求?2.总配电室和柴发各引一路在人防总配电箱投切是否有必要?
非常感谢各位大师不吝赐教[抱拳]

zhouke 发表于 2021-11-10 10:42:08

引入区域电站电源供战时二级负荷;平时消防负荷按平时规范配电。

.P.atient 发表于 2021-11-10 12:52:34

每个人防单元设一个人防总箱,一路引自平时市电,另一路引自区域电站,一级负荷内部自备EPS,不需要引接平时发电机。可参照07FD01第9页方案一。

树欲静而风不止 发表于 2021-11-10 14:34:02

可参照07FD01第14页方案

xswsymao 发表于 2021-11-10 15:56:18

3楼说的对,平时给一路市电,另一路引自人防区域电站预留管就行,人防总箱最好放在防护等级高的二等人员里,不然电缆从物资库到二等人员人员还得做钢管保护。
页: [1]
查看完整版本: 人防配电