fangyuan 发表于 2021-11-10 09:22:10

关于住宅公共门厅区域火灾报警控制器的问题?

请教:无人值班的住宅公共门厅设区域火灾报警控制器,不满足火警规范3.2.2条,该怎么处理?
相关规范:
一、民标13.3.2居住区火灾自动报警系统设计,应根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和本标准第13.2.1条的要求设置,并应符合下列规定: 当住宅公共门厅有人值班时,宜采用集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统,且在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;当住宅公共门厅无人值班时,应按本标准第13.3.1条第8款要求,在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;
二、火警规范3.2.2  区域报警系统的设计,应符合下列规定:火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。

wi0i0iw 发表于 2021-11-10 09:32:32

请规范编制组答疑

kuaiing 发表于 2021-11-10 09:37:05

这个应该不冲突,民标说的是集中+区域,火规讲的是单独区域报警。

xswsymao 发表于 2021-11-10 09:54:43

被提了就改呗,按审图的把火灾显示盘改成区域报警控制器,

叶本耶本枼 发表于 2021-11-10 14:12:19

楼主要区分区域报警系统和区域报警控制器,火规你应该看6.1.4

树欲静而风不止 发表于 2021-11-10 14:37:06

xswsymao 发表于 2021-11-10 09:54
被提了就改呗,按审图的把火灾显示盘改成区域报警控制器,

这两个接线有区别吧

fangyuan 发表于 2021-11-10 14:55:47

叶本耶本枼 发表于 2021-11-10 14:12
楼主要区分区域报警系统和区域报警控制器,火规你应该看6.1.4

谢谢,一针见血,{:1_420:}这下清楚了,
区域报警系统,区域火灾报警控制器,放在有人值班的场所。
控制中心报警系统,区域火灾报警控制器,满足条件后,可放在无人值班的场所,比如住宅首层大厅。
大系统不同,区域火灾报警控制器,位置要求也不同。

muyi626 发表于 2021-11-11 08:35:00

区域火灾报警控制器就是足疗店前台墙壁上安装的那种,不把它安装到有人值班的地方,它一点作用就没有