mofei0312 发表于 2021-11-9 16:20:09

施工图审图完毕,预算提的一些问题,他们没办法算量,请大家帮忙看看怎么回复

1.因设计未提供配电柜、箱的规格尺寸,我司无法计算配电箱、柜线缆预留工程量,本次不考虑配电箱、柜线缆预留;
2.本次工程已考虑电缆附加长度(2.5%);
3.平面图中需桥架连接而设计院未设计的部分,我司按附近桥架规格执行,路径按设计院回复由我司自行考虑;
说明:平面图中配电间或者箱体较多的位置,桥架没有连接到配电箱,只是示意进到配电间内;回复的意思是根据配电系统图让他们自行计算。

树欲静而风不止 发表于 2021-11-9 16:32:43

这不是都已经回复了吗

mofei0312 发表于 2021-11-9 16:47:59

这个是甲方又发我们的,要我们再回复这个预算要明确的问题,比如第一条同意与否,或者就是要提供箱体尺寸让他们算

树欲静而风不止 发表于 2021-11-9 16:49:39

箱体尺寸的差异对预留线缆影响应该很小

x01oct 发表于 2021-11-9 17:08:07

哈哈,所有预算都会提的,就是:电缆槽盒只画到电井门口,剩下的没画。

还有就是一些回路箭头,他们也很喜欢提

mofei0312 发表于 2021-11-9 17:15:19

x01oct 发表于 2021-11-9 17:08
哈哈,所有预算都会提的,就是:电缆槽盒只画到电井门口,剩下的没画。

还有就是一些回路箭头,他们也很 ...

请问这个怎么回复呢,已经回复了按最近路径,他们意思是设计不到位

mofei0312 发表于 2021-11-9 17:19:02

第2条这个是我们设计来确认吗,可能后面施工都是要有这个附加长度便于施工,但是不记得我们设计规范有这个要求

mofei0312 发表于 2021-11-9 17:21:14

树欲静而风不止 发表于 2021-11-9 16:49
箱体尺寸的差异对预留线缆影响应该很小

您意思是他应该预留

wi0i0iw 发表于 2021-11-9 18:00:25

箱内预留长度为箱体半周长,一般壁挂的箱子留1米,落地的箱子留2米,基本上不会出入太多。

jiyiefeng 发表于 2021-11-9 19:42:46

预算的也就是那么回事,图纸都看的半懂不懂的,然后给设计提各种问题,图纸这没画清楚那不清楚之类的。不止一个预算提让图纸写上电箱尺寸,说是没电箱尺寸无法做预算,他们从不管电箱里的开关数量只按电箱尺寸计工程量。

jiyiefeng 发表于 2021-11-9 19:46:33

照明线只让你画管内穿3根线的,管内穿多根的即使你标注了根数不行算不了。反正怎么好算量怎么来,就只从他们角度按他们想的要求设计怎样怎样。

PAN_W77m5 发表于 2021-11-9 22:35:00

树欲静而风不止 发表于 2021-11-9 16:49
箱体尺寸的差异对预留线缆影响应该很小

电箱规格不出来,施工单位无法布置电井,因为电井很小的情况有很多,桥架也无法布置,电缆就无法具体计算,算出来也是不准确的,大电缆一米五六百块钱,一栋楼下来可能误差好几万{:1_438:}

keyuhe 发表于 2021-11-10 08:09:02

箱体一般要给出参考尺寸的。施工单位要考虑以下几个方面的问题:一是线缆预留长度,二是暗装的要考虑如何预留洞口,是否安装过梁,三是明装在电井内的要看能否排列布置得下去,槽盒线缆的排布如何与箱子安装排布相协调。

ccck 发表于 2021-11-10 12:12:29

预算提的其实也有道理,就往大箱体答复就行了,比如照明箱都是按半周长0.5米以上,动力箱都是半周长1米以上.
至于
照明线只让你画管内穿3根线的,管内穿多根的即使你标注了根数不行算不了这个也很好理解,需要空间想象能力,所以现在我画图两个接线盒之间线路不从灯具这些设备走,另外画一根线绕出去,这样好算。

gety9527 发表于 2021-11-10 16:30:11

mofei0312 发表于 2021-11-9 16:47
这个是甲方又发我们的,要我们再回复这个预算要明确的问题,比如第一条同意与否,或者就是要提供箱体尺寸让 ...

箱体尺寸应由成套厂家提供