113120 发表于 2021-11-9 14:53:52

星三角启泵配电出线中,星形接法其后电缆宜根据实际电流适当减小电缆截面。

请问:星三角启泵配电出线中,星形接法其后电缆根据实际电流适当减小电缆截面,这个电缆怎么选择呢?

轻云舟 发表于 2021-11-9 15:03:35

可以参考下图集19DX101-1 建筑电气常用数据7-4、7-5

树欲静而风不止 发表于 2021-11-9 15:16:35

按照相电流选择就可以

wi0i0iw 发表于 2021-11-9 17:56:51

可以按角接时电流的0.66倍选取。
页: [1]
查看完整版本: 星三角启泵配电出线中,星形接法其后电缆宜根据实际电流适当减小电缆截面。