890214 发表于 2021-11-7 11:18:58

上了喷淋和火灾自动报警。消防就是二级负荷吗?

2800平单层,独立的一个展厅2800平。室外消防用水量25L/S。消防用电为应急照明和排烟窗,消防控制室在另外建筑中。上了喷淋和火灾自动报警,消防用电就是二级负荷吗?

xyw9630510 发表于 2021-11-7 11:22:21

本帖最后由 xyw9630510 于 2021-11-7 11:25 编辑

室外消防用水量25l/s公共建筑 消防负荷是三级 ,大于25才是二级。展厅还有任意一层大于3000,你这个也没大于

xyw9630510 发表于 2021-11-7 11:24:13

展厅还有任意一层大于3000,你这个也没大于

fangyuan 发表于 2021-11-8 09:36:06

本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-8 09:39 编辑

喷淋应该也不属于“建规8.4.1-13设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 "需要联锁动作的范围。排烟窗这个不晓得是否需要电联动。

wi0i0iw 发表于 2021-11-8 09:55:49

消防负荷,二级负荷的规定详见GB50016-2014(2018版)第10.1.1~10.1.3条。

muyu 发表于 2021-11-8 12:36:41

建筑性质是展览建筑?是的话,属小型展览建筑用电普通负荷最低都是二级负荷了,应急也二级。见展览建筑设计规范

890214 发表于 2021-11-8 13:36:26

muyu 发表于 2021-11-8 12:36
建筑性质是展览建筑?是的话,属小型展览建筑用电普通负荷最低都是二级负荷了,应急也二级。见展览建筑设计 ...

是农机交易大厅。是丙等。
《展览建筑设计规范》JGJ 218-201
7.4 建筑电气
7.4.1 供配电设计应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,且供电电源应符合下列规定:
2 甲等、乙等展厅备用照明应按一级负荷供电,丙等展厅备用照明应按二级负荷供电;
3 展览用电应按二级负荷供电。
这个“展览用电应按二级负荷供电”说法有问题,什么是展览用电?如果“展览用电应按二级负荷供电”,那就是一切展厅都是二级负荷,又何必再说“丙等展厅备用照明应按二级负荷供电;”?

890214 发表于 2021-11-8 13:49:55

《展览建筑设计规范》JGJ 218-2010和建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)“二级负荷: 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。” 。关于展厅的要求不一样,建规在后,按建规设计,有问题吗?

wangguichao66 发表于 2021-11-8 14:49:34

展览建筑设计规范 JGJ218-2010
2.0.1 展览 exhibition
    对临时展品或服务的展出进行组织,通过展示促进产品、服务的推广和信息、技术交流的社会活动。
这个农机交易大厅的展厅不算是展览建筑。

海布里 发表于 2021-11-8 16:04:42

几级负荷配电跟喷淋报警没有关系,你这个项目不一定要做报警

890214 发表于 2021-11-8 16:20:31

海布里 发表于 2021-11-8 16:04
几级负荷配电跟喷淋报警没有关系,你这个项目不一定要做报警

上了自动排烟窗

海布里 发表于 2021-11-8 17:00:06

890214 发表于 2021-11-8 16:20
上了自动排烟窗

局部联动可以在电动排烟窗控制箱里面做联动,不必全做报警

fangyuan 发表于 2021-11-8 18:20:54

海布里 发表于 2021-11-8 17:00
局部联动可以在电动排烟窗控制箱里面做联动,不必全做报警

请教下,局部联动的话,探测器按同一排烟分区安装并联动么?

海布里 发表于 2021-11-8 20:09:19

fangyuan 发表于 2021-11-8 18:20
请教下,局部联动的话,探测器按同一排烟分区安装并联动么?

不是啊,做两个作为联动 “应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。”

fangyuan 发表于 2021-11-8 21:26:31

海布里 发表于 2021-11-8 20:09
不是啊,做两个作为联动 “应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或 ...

我这样理解对么?和排烟窗联动的火灾探测器,满足同一防烟分区有两只即可,而不是同一防烟分区内全部布置了探测器,其中任意两只。
页: [1] 2
查看完整版本: 上了喷淋和火灾自动报警。消防就是二级负荷吗?