请教下,大家设计时,一路A型应急疏散照明灯,灯数控制在多少以内?
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-7 11:08 编辑不超供电半径的前提下,问题如题,相关规范见下:
民标13.6.1灯具在地面设置时,每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时,每个回路不宜超过25盏灯。
GB51309-3.3.5任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定: 1配接灯具的数量不宜超过60只; 每个回路不超过25盏灯,两个规范均满足。 本帖最后由 x01oct 于 2021-11-7 19:05 编辑
其实还是按51309的比较合适,51348在这里写得并不好 51348完稿时间较早,51309比51348完稿时间靠后,执行时间较早,相对准确的思路是回路的功率,36V172.8W,24V 115W,看这两个回路功率基本上可以了解灯具数量的情况,如果是照明和标志同一回路就近接入时,单一回路灯具数量一般都不会大于25只。 谢谢两位大佬指点,{:1_452:} 25个的话数量有点少啊,疏散指示标志1W一盏,普通疏散照明灯具3W/6W,按照每回路带载功率更合适吧 民标10.6.8却说当采用小功率LED灯时,仅需满足回路电流之规定。 60个,且不超过4.8A