定海神针铁 发表于 2021-11-5 15:22:10

GB 51309-2018集中电源可否从此处引来

1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。遇到一个项目,消防水泵房和一部楼梯(面积185平)被单划为了一个防火分区,其中的消防电源配电线可以是消防水泵房的配电柜吗,这种接法会被图审会么?

树欲静而风不止 发表于 2021-11-5 15:27:21

可以的,图审提了再沟通

muyi626 发表于 2021-11-6 10:30:01

建筑电气2019年6期的GB51309问答里面说过这条

wi0i0iw 发表于 2021-11-8 09:10:51

消防泵房的电源都能算消防电源的话,那可能就没有消防电源了{:1_428:}

定海神针铁 发表于 2021-11-8 09:37:44

谢谢各位~~~~