gety9527 发表于 2021-11-5 11:26:52

如何理解民规12.7.5条

12.7.5 接到总接地端子的保护联结导体的截面积不应小于电气装置内的最大保护接地导体(PE)截面积的一半,保护联结导体截面积的最大值和最小值应符合表12.7.5的规定。

条文文字叙述要求保护联结导体截面积不小于最大PE的一半,表格中最大为25,如何理解?

树欲静而风不止 发表于 2021-11-5 14:55:59

我理解:不应小于保护导体截面积的1/2,如果计算值大于25,就按25来就行

树欲静而风不止 发表于 2021-11-5 14:56:40

联结之间又没有多大的电流,要那么大截面干嘛

gety9527 发表于 2021-11-5 16:48:50

树欲静而风不止 发表于 2021-11-5 14:56
联结之间又没有多大的电流,要那么大截面干嘛

{:1_428:}那就这么理解了

muyi626 发表于 2021-11-6 10:52:04

等电位联结线近似认为只传导电位不流过电流

x01oct 发表于 2021-11-6 15:04:22

同时满足         