请问:有个审图老师提出带漏电开关都不可以接入消防配电系统,请问,那对于消防电梯内的井道电源插座是怎么设置的呢?不接入消防电梯的配电箱吗? 带漏电开关都不可以接入消防配电系统,有啥依据 人身安全最重要 只是插座回路考虑漏电,电梯主回路不用漏电,没问题 没有哪本规范这么说嘛,只是新民规7.6.3有提到: 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。插座回路设RCD,不影响到消防电梯的供电呀。 电梯插座可以不从电梯配电箱给回路。假设100m高的楼,从地下室配电到屋顶电梯机房,再从屋顶拉下来做个插座? x01oct 发表于 2021-11-5 12:23
电梯插座可以不从电梯配电箱给回路。
假设100m高的楼,从地下室配电到屋顶电梯机房,再从屋顶拉下来做个 ...
支持。不要从电梯配电箱搞了 x01oct 发表于 2021-11-5 12:23
电梯插座可以不从电梯配电箱给回路。
假设100m高的楼,从地下室配电到屋顶电梯机房,再从屋顶拉下来做个 ...
请问:那电梯井道的插座的电源由就近的配电箱引吗? 带漏电的井道检修插座可以接入消防电梯的电源箱,审图那句话说的不严谨