TNC-S的总配电箱系统图如何画
TNC-S系统我了解,是在建筑物入户的总配电箱从PEN分出PE线,建筑物内就可以采用TNS系统,但是那个入户的总配电箱的系统图是如何表达的呢。不用贴原理图,我想知道施工图上的系统图是如何表达的。 1,配电箱内设独立的N及PE母排,其中PE母排接地(直接接地或通过MEB母排接地均可)。2,N及PE母排直接联结。
3,进线PEN直接接到PE母排。
4,配出线路N及PE导体从这两个母排接出。
我是这样表示的也可以参照技术措施 上面有图示
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-11-5 14:17 编辑
如下,按规范要求和自己理解的画。SPD用3p
给个图你参考一下
如果进线前加一个电表呢,这怎么搞? 我一般TN-CS和TN-S的系统图只有进线芯数不同,其他都一样。(我也不知道对不对)