890214 发表于 2021-11-4 15:58:56

请问:潜污泵配电回路用加RCD吗

请问:泵房中的潜污泵,配电回路用加RCD吗?

x01oct 发表于 2021-11-4 16:09:07

加                     

树欲静而风不止 发表于 2021-11-4 16:30:42

规范上也有

890214 发表于 2021-11-4 18:07:47

如果系统图上只标上:潜污泵配电箱厂家配套,有问题吗?

zhouke 发表于 2021-11-4 19:03:00

890214 发表于 2021-11-4 18:07
如果系统图上只标上:潜污泵配电箱厂家配套,有问题吗?

提出控制、保护要求。

树欲静而风不止 发表于 2021-11-5 08:33:21

890214 发表于 2021-11-4 18:07
如果系统图上只标上:潜污泵配电箱厂家配套,有问题吗?

不能保证厂家配套的,有漏电保护

贾行家 发表于 2021-11-5 12:18:51

安装在水中的供电线路和设备……这种盲目的一刀切条文坑人不浅,还有好多审图的拿它当金科玉律。

x01oct 发表于 2021-11-5 12:21:48

贾行家 发表于 2021-11-5 12:18
安装在水中的供电线路和设备……这种盲目的一刀切条文坑人不浅,还有好多审图的拿它当金科玉律。

{:1_428:},确实是

liuex 发表于 2021-11-5 18:45:03

贾行家 发表于 2021-11-5 12:18
安装在水中的供电线路和设备……这种盲目的一刀切条文坑人不浅,还有好多审图的拿它当金科玉律。

有些条文如何执行我都被整的不会了:比如消防电梯潜污泵加不加,加了我被提过强条;比如消控室的插座加不加RCD,我加了也被提过强条……

x01oct 发表于 2021-11-5 19:00:49

liuex 发表于 2021-11-5 18:45
有些条文如何执行我都被整的不会了:比如消防电梯潜污泵加不加,加了我被提过强条;比如消控室的插座加不 ...

哈哈哈,好惨。。。

whitepigeon 发表于 2021-11-5 20:00:25

关键是这个适用规范(GB/T 13955-2017),有条文是违反IEC的。。
而在什么情况设RCD,它的原则是多多益善。

我倾向于能不参考就不参考这个规范

890214 发表于 2021-11-6 09:32:48

liuex 发表于 2021-11-5 18:45
有些条文如何执行我都被整的不会了:比如消防电梯潜污泵加不加,加了我被提过强条;比如消控室的插座加不 ...

那么,消防泵房中的潜污泵,配电回路用加RCD吗?

890214 发表于 2021-11-6 09:35:16

只要定义为消防设备的。都可以不做漏保。