电井内部是否覆土
目前一个项目,结构覆土厚度1.2m,电井内部也需要设置同样厚度的覆土吗?若不设置,电井底板太低,若设置,桥架也不能穿覆土层吧。 电井平面应该是和本层平面一致呀 用钢板做个类似于架空层 建议电井结构版面抬高400左右,然后内部做成检查井,建筑高度盖井盖。 正常情况电井底板应该和室外齐平。桥架穿覆土层,你这是桥架要出室外?室外覆土里的话都埋管了哇,也不需要桥架呀。 树欲静而风不止 发表于 2021-11-1 11:05电井平面应该是和本层平面一致呀
电井平面和本层平面标高都是-0.8m,平面都是地下室顶板加800覆土才到正负零标高,现在不明白电井里面是否也需要加这800覆土,加的话桥架怎么做 wi0i0iw 发表于 2021-11-1 11:25
正常情况电井底板应该和室外齐平。桥架穿覆土层,你这是桥架要出室外?室外覆土里的话都埋管了哇,也不需要 ...
是和室外平齐,电井在室内,但是按照结构底板标高是-0.8m,不覆土的话该怎么补这八百的坑{:1_428:} 高差做成架空的平台,也方便桥架电缆施工 majiusheng 发表于 2021-11-1 14:26
是和室外平齐,电井在室内,但是按照结构底板标高是-0.8m,不覆土的话该怎么补这八百的坑
我说的平时和±0.00平呢 电井内部不覆土 电井覆土,保持内外高差一致。电井内的桥架预留洞不用覆土呀