“一用一备”的负荷计算
消防水泵房的配电箱的用电负荷。
我看它们都是“一用一备”两台水泵,那么我在计算配电箱容量的时候是要考虑两台一起嘛?还是说只用考虑一台。
小小军
发表于 2021-10-31 15:16:44
一台~~~~~~~~~~~~~~~
树欲静而风不止
发表于 2021-11-1 08:30:59
考虑一台
x01oct
发表于 2021-11-1 08:34:32
考虑用的那台
wi0i0iw
发表于 2021-11-1 09:38:15
实际只会使用一台,负荷计算也只考虑一台。