发表于 2021-10-28 11:29:53
hastings 发表于 2021-10-28 10:42
规范原文没说要设置插座呀,你自己遐想出来的。。
估计是看了绿色建筑评价技术细则,那本书里有提及
只有是
发表于 2021-10-28 14:43:23
本帖最后由 只有是 于 2021-10-28 14:45 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-10-28 10:36
想了解一下:这种救护设备需要220V电源吗?
绿建公司提的。。。。没有规定说是单相还是三相。。。也没找到资料,打算用备用回路了
只有是
发表于 2021-10-28 14:57:46
zhouke 发表于 2021-10-28 10:53
请问哪本规范要求住宅大堂设置应急救护插座?能提供规范的完整名称或编号吗?
绿色建筑评价技术细则。。。。。。
xtuxumeng
发表于 2021-10-28 15:34:14
绿色建筑评价标准技术细则
x01oct
发表于 2021-10-28 16:40:42
本帖最后由 x01oct 于 2021-10-28 16:47 编辑
zhouke 发表于 2021-10-28 10:53
请问哪本规范要求住宅大堂设置应急救护插座?能提供规范的完整名称或编号吗?
绿建,国标,某些地方的设计审查要点
x01oct
发表于 2021-10-28 16:44:27
花椒 发表于 2021-10-28 11:29
绿建4.1.7跟电气相关 应该是疏散 和影响疏散宽度的事么 比如不要明装配电箱撒的。。这个插座出自哪里规定?
绿建GB/T50378-2019第4.1.7条的北京市审查要点!
见鬼的审查要点!!这个要求莫名其妙,甚至连条文说明里面都没有提及,反而是审查要点里说到了,真tm的见鬼了!!!!!
x01oct
发表于 2021-10-28 16:46:37
只有是 发表于 2021-10-28 09:29
看到有一种说法是应急救护插座是消防负荷
没有此说法,救护医疗设备与灭火没有关系
zhouke
发表于 2021-10-28 17:03:56
只有是 发表于 2021-10-28 14:57
绿色建筑评价技术细则。。。。。。
谢谢你的回复。
zhouke
发表于 2021-10-28 17:05:34
x01oct 发表于 2021-10-28 16:40
绿建,国标,某些地方的设计审查要点
多谢你的回复。
只有是
发表于 2021-11-8 09:24:58
门厅设置应急电源救护插座,由公共配电箱备用回路供电,暂时没有问题
业勤行思
发表于 2023-6-13 16:09:00
我也是这样接的,审图没有提。
polophoto
发表于 2024-3-29 15:17:48
x01oct 发表于 2021-10-27 19:09
为什么不可以?
为什么可以?所有应急的东西都不应该是三级负荷啊。
polophoto
发表于 2024-3-29 15:18:49
只有是 发表于 2021-10-28 09:29
看到有一种说法是应急救护插座是消防负荷
不是消防负荷,但是也不能按普通负荷考虑
wangguichao66
发表于 2024-3-29 15:37:35
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-29 15:40 编辑
polophoto 发表于 2024-3-29 15:18
不是消防负荷,但是也不能按普通负荷考虑
别看到“应急”二字就如此紧张。
这里是要求设一个插座用于应急救护,
这个应急救护可以理解为在非医疗场所展开的救护,
和消防无关,
和负荷等级也没关系,
只要在规定的场所设置一个这样的插座就行了,
也不用考虑停电的问题(停电和应急救援两个同时出现属于小概率事件,除非规范有特别要求才需要考虑)。
zy456132
发表于 2024-3-29 16:27:33
zhouke 发表于 2021-10-28 10:51
请问树总知道是哪本规范吗?
GB/T50378-2019