电梯供电

请问:电梯如为二级负荷,备用电源可不可不由发电机组供电呢?

zhouke 发表于 2021-10-27 17:10:05

完全可以。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 17:12:21

可以

7741607aaa 发表于 2021-10-27 17:25:42

{:1_436:}二级负荷仅要求双回路供电,具体详见GB51348-2019第3.2.11或GB50052-2009第3.0.7。

wi0i0iw 发表于 2021-10-28 14:20:52

柴发只是应急电源的一种,用其他形式的应急电源只要满足供电时间和切换时间都可以。

biwole 发表于 2023-6-5 12:16:56

电梯是一级负荷,柴发是不是也可以?

zhouke 发表于 2023-6-5 12:38:37

一路市电+柴发满足一级负荷电梯供电要求。柴发用于特级负荷为应急电源,用于非特级负荷为备用电源。

biwole 发表于 2023-6-5 13:04:07

zhouke 发表于 2023-6-5 12:38
一路市电+柴发满足一级负荷电梯供电要求。柴发用于特级负荷为应急电源,用于非特级负荷为备用电源。

感谢感谢               