BEBE 发表于 2021-10-27 15:30:44

火灾声光警报器应设置在每个楼层的楼梯口,请问楼梯口具体指的是什么部位?

楼梯口指的是楼梯前室内部,还是指楼梯前室外的走道处?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 15:47:53

楼梯前室外

hastings 发表于 2021-10-27 15:49:41

此贴引申:楼梯间出屋面的地方要设置吗?

BEBE 发表于 2021-10-27 15:53:18

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 15:47
楼梯前室外

个人也是这么理解,安装在这个前室内,起不到提示作用,但按图集左边这个图理解,楼梯口指的又是前室内。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 16:24:20

BEBE 发表于 2021-10-27 15:53
个人也是这么理解,安装在这个前室内,起不到提示作用,但按图集左边这个图理解,楼梯口指的又是前室内。

这是消防电梯前室

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 16:24:55

BEBE 发表于 2021-10-27 15:53
个人也是这么理解,安装在这个前室内,起不到提示作用,但按图集左边这个图理解,楼梯口指的又是前室内。

你看看图集下一页

BEBE 发表于 2021-10-27 16:43:35

本帖最后由 BEBE 于 2021-10-27 16:44 编辑

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 16:24
你看看图集下一页
树总,下一页声光报警器都放在了前室外,因此可以推断楼梯口指的是前室外,是这个意思吧?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 17:11:32

BEBE 发表于 2021-10-27 16:43
树总,下一页声光报警器都放在了前室外,因此可以推断楼梯口指的是前室外,是这个意思吧?

是的

DDou 发表于 2021-10-27 19:30:07

树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 16:24
这是消防电梯前室

请教下,是否是消防电梯前室外和前室内均需要设置,谢谢

树欲静而风不止 发表于 2021-10-28 08:27:29

WMeng90 发表于 2021-10-27 19:30
请教下,是否是消防电梯前室外和前室内均需要设置,谢谢

这个没有要求