请问“按房间高度低于3.5m时,间距按不大于10m考虑”是出自哪里?

gb51309-3.2.9条方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。

轻云舟 发表于 2021-10-29 08:58:55

fangyuan 发表于 2021-10-29 08:55
gb51309-3.2.9条方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中 ...

谢谢,我做工业建筑的,没注意到“展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所”这一条{:1_428:}

苦瓜不苦 发表于 2021-10-29 09:21:51

个人认为,图1顶部的有误导性,容易让下方的人看到误以为顶部右方有路线可走;我会更倾向于图2。

轻云舟 发表于 2021-10-29 09:30:12

苦瓜不苦 发表于 2021-10-29 09:21
个人认为,图1顶部的有误导性,容易让下方的人看到误以为顶部右方有路线可走;我会更倾向于图2。

嗯嗯,有道理