fangyuan 发表于 2021-10-26 16:18:24

请教建筑物接地网的设置

本帖最后由 fangyuan 于 2021-10-26 16:24 编辑

看有的图中建筑物长54.5米,接地网成环状,无网格划分。有的图中建筑物69.5米,接地网按网格划分。
想问下:接地网什么情况下需要按网格划分,什么情况下可以依外墙基础构成环状即可?网格划分的话是与屋顶接闪网的间距保持一致么,还是另有规定?先谢谢大佬。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 16:20:32

一般都是网格

树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 16:21:04

一般与屋顶网格一致

fangyuan 发表于 2021-10-26 16:23:36

截图见附件。

wi0i0iw 发表于 2021-10-26 16:42:34

一般为了保证接地电阻,都做成网状,网格大小没得严格规定,底盘小的密点,底盘大的就粗一点,通常情况和避雷网格对应。

fangyuan 发表于 2021-10-26 17:00:48

明白了,谢谢两位大佬{:1_429:}

轻云舟 发表于 2021-10-26 17:34:42

wi0i0iw 发表于 2021-10-26 16:42
一般为了保证接地电阻,都做成网状,网格大小没得严格规定,底盘小的密点,底盘大的就粗一点,通常情况和避 ...

是为了保证接地电阻吗,请问如果只围一圈就能满足的话,是不是不用做网格了?

wi0i0iw 发表于 2021-10-26 17:54:51

如果你的接地装置仅供防雷系统使用的话,是的。

swdswd 发表于 2021-10-26 20:50:20

fangyuan 发表于 2021-10-26 16:23
截图见附件。

考虑等电位,任意一点10m范围內要有等电位帶,如宽度大于20m,则要作成不大于20mX20m的网格了

轻云舟 发表于 2021-10-26 21:34:55

wi0i0iw 发表于 2021-10-26 17:54
如果你的接地装置仅供防雷系统使用的话,是的。

您的意思是说接地网格还有其他作用吗,我觉得不管什么接地(防雷、防静电、保护、工作等接地)只要共用接地系统,就只对接地电阻有要求,满足其中最小的接地电阻即可,跟网格似乎没什么关系,不知道我的看法对不对。

轻云舟 发表于 2021-10-26 21:43:44

swdswd 发表于 2021-10-26 20:50
考虑等电位,任意一点10m范围內要有等电位帶,如宽度大于20m,则要作成不大于20mX20m的网格了

您好,请问“任意一点10m范围內要有等电位带”是出自哪里,我觉得做等电位的话,应该是在每个房间做等电位箱吧,也不需要规定多大的接地网格。关于接地网格的说法,我一直都没有找到规范依据,只有防雷规范里面要求做接地网格作为防跨步电压的措施之一。很想知道您的看法,谢谢!

fancyboy 发表于 2021-10-27 10:00:51

轻云舟 发表于 2021-10-26 21:43
您好,请问“任意一点10m范围內要有等电位带”是出自哪里,我觉得做等电位的话,应该是在每个房间做等电 ...

规范应该没有明确,一是传统做法,首先要满足接地电阻要求;二说是可降低跨步电压;三说是有利于就近等电位联结,综合设计工作量与造价,一直这样画了。

轻云舟 发表于 2021-10-27 10:32:42

fancyboy 发表于 2021-10-27 10:00
规范应该没有明确,一是传统做法,首先要满足接地电阻要求;二说是可降低跨步电压;三说是有利于就近等电 ...

好的,谢谢!

swdswd 发表于 2021-10-27 13:13:08

轻云舟 发表于 2021-10-26 21:43
您好,请问“任意一点10m范围內要有等电位带”是出自哪里,我觉得做等电位的话,应该是在每个房间做等电 ...

参見15D502—P7及施工图深度图樣标准图,是日常等电位及雷击時降低跨步电压的措施

轻云舟 发表于 2021-10-27 13:50:46

swdswd 发表于 2021-10-27 13:13
参見15D502—P7及施工图深度图樣标准图,是日常等电位及雷击時降低跨步电压的措施

好的,谢谢。这么小的细节您都注意到了,佩服。