113120 发表于 2021-10-26 12:05:51

医院建筑内的特别重要负荷配置的UPS

请问:医院建筑内的特别重要负荷配置的UPS容量如何计算呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 14:21:36

一般情况下:
一间手术室考虑10KVA
一床ICU1.5KVA
一床抢救室2.5KVA

113120 发表于 2021-10-26 14:27:15

树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 14:21
一般情况下:
一间手术室考虑10KVA
一床ICU1.5KVA


非手术室,其他房间呢如新生儿科,检验科这类的,净化的只提供的一个总功率,此时要如何设置呢?是总功率乘以一个系数吗?系数取多少呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 14:35:22

113120 发表于 2021-10-26 14:27
非手术室,其他房间呢如新生儿科,检验科这类的,净化的只提供的一个总功率,此时要如何设置呢?是总功率 ...

产房预留20KVA,检验科预留20KVA(这是我们做的一个医院,使用方提的)

wangxingwei0301 发表于 2022-5-19 14:31:43

S=1.3XP除功率因数除效率