树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 11:46:30

电梯机房

现场要求,消防电梯机房的配电箱,要求采用防水型的,说是有喷淋,大家怎么看?

zhouke 发表于 2021-10-26 12:11:41

我认为有道理。防排烟风机、消防电梯为共用消防设施。防排烟机房和消防电梯机房喷洒或喷淋误动作后上述设备的供电应尽可能不受影响。

二点半太阳 发表于 2021-10-26 12:32:22

没有听说过。有点儿扯。

二点半太阳 发表于 2021-10-26 12:34:01

配电箱要求防水型,那么,电梯控制箱是否也要防水?电梯电机及曳引机也要防水?

gucheng 发表于 2021-10-26 13:47:02

消防电梯制造与安装安全规范 GB26465-2011
5.3.1 在消防电梯道内或轿厢上部的电气设备,如果其设置在距设有层门的任一井道壁1m的范围内,则应设计成能防滴水和防淋水,或者其外壳防护等级应至少为GB 4208-2008规定的IPX3(见附录D)。
5.3.2 设置在消防电梯底坑地面以上1m以内的所有电气设备,防护等级应至少为IP67。插座和最低的井道照明灯具应设置在底坑内最高允许水位之上至少0.50m处。
5.3.3 应保护在井道外的机器区间内和消防电梯底坑内的设备,以免因进水而造成故障。

xkh721218 发表于 2021-10-26 13:56:15

机房内的不需要就和配电室内的一样

wi0i0iw 发表于 2021-10-26 15:16:42

从业八年,目前为止还没有见过电梯机房设置喷淋的。

chipy 发表于 2021-10-26 20:00:10

机房、配电间内都没有喷淋。