①现在有一项目,变压器需要单独设置房间,而且可以的面积也很小,现在业主考虑2~3台1600KVA变压器,根据最新《民标》和《19DX101-1》中的规定,多台变压器侧向可贴临布置,是否可理解为多台变压器侧面可贴在一起,如图所示。
变压器是施耐德的,防护等级IP21
②变压器房的搬运通道尺寸大家是如何定夺的
谢谢
新民标上关于贴临的条文解释是200-500mm
我就想知道里面那台如果需要的话,你怎么运出来。 搬运通道尺寸按规范这条一般不会有问题 taiyuntao 发表于 2021-10-25 11:47
搬运通道尺寸按规范这条一般不会有问题
电房门的尺寸是南方电网固定的尺寸,搬运应该是没问题的 根据新民标的4.5.10条,变压器之间的距离当采用IP2X时候是可以贴邻布置的 贾行家 发表于 2021-10-25 11:45
我就想知道里面那台如果需要的话,你怎么运出来。
这个问题有咨询过施耐德厂家1600KVA变压器本次尺寸为1800x800,所以最里面那台把外壳拆掉,拖出本体应该是没问题,当然1m的间距是挺小的 libocai 发表于 2021-10-25 12:38
根据新民标的4.5.10条,变压器之间的距离当采用IP2X时候是可以贴邻布置的
是的,前面一位老师也已经指出条文解释是200-500mm间距是对“相互靠近”的解释
但新民标4.5.10表中的贴临布置与“相互靠近”一词好像也不是同一概念,实际上能不能多台变压器侧面靠在一起还挺疑惑的
MRVELS 发表于 2021-10-25 12:53
是的,前面一位老师也已经指出条文解释是200-500mm间距是对“相互靠近”的解释
但新民标4.5.10表中的贴 ...
贴鄰是可以,但为了提高变压器的效率,延长寿命,有利散热,此方案不妥,最好变压器与Gcs一排並拉开800至looomm swdswd 发表于 2021-10-25 13:33
贴鄰是可以,但为了提高变压器的效率,延长寿命,有利散热,此方案不妥,最好变压器与Gcs一排並拉开800至 ...
谢谢老师
当地供电局要求设置独立变压器房
看样子还是变压器外壳间还是预留一点间距稳妥 MRVELS 发表于 2021-10-25 13:54
谢谢老师
当地供电局要求设置独立变压器房
看样子还是变压器外壳间还是预留一点间距稳妥
是的,有利于散热,不影响变压器输出功率
变压器室墻上设轴流风机,(按15次/h換气次数) 有了独立的变压器室,干嘛还要变压器外壳呢? MRVELS 发表于 2021-10-25 12:53
是的,前面一位老师也已经指出条文解释是200-500mm间距是对“相互靠近”的解释
但新民标4.5.10表中的贴 ...
他说的是高压柜和变压器,你这问题是变压器和变压器,不一样啊