关于二级负荷供电的讨论
请教各位大佬,新民标:3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定:1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、2OkV或10kV专用的架空线路供电;
2 当建筑物由一路35kV、2OkV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
意思必须两路10KV引入,其中一路做百分之百的热备用。
13.7.4消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10kV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电;
是不是说消防二级负荷也必须两路10KV引入,其中一路做百分之百的热备用。再者如果是工业项目不执行民标的,二级普通和消防负荷是不是也需要引两路10KV 其中一路做热备用。
只要一个专线的容量夠,二台变压器的方式是可以的 10kV专线的意思是从变电站馈线柜出一路线,直接接到用户侧供用户专用,中间不能接其他负荷,在用户侧设2台及以上的变压器,二级负荷分别从2台变压器引出,并没有要求用2路10kV线。 gucheng 发表于 2021-10-25 10:28
10kV专线的意思是从变电站馈线柜出一路线,直接接到用户侧供用户专用,中间不能接其他负荷,在用户侧设2台 ...
专家提出需要两路10KV进线,一路必须是架空线,埋地敷设必须加一条热备用。 jiangdafan 发表于 2021-10-25 11:21
专家提出需要两路10KV进线,一路必须是架空线,埋地敷设必须加一条热备用。
还是一路10Kv,不是架空就改为二条电缆敷设且走不同路径 swdswd 发表于 2021-10-25 13:16
还是一路10Kv,不是架空就改为二条电缆敷设且走不同路径
是的,一路10KV必须是专用架空线或者两根电缆100%热备用,多一根电缆。那如果是工业项目是不是也要这样呢 jiangdafan 发表于 2021-10-25 15:46
是的,一路10KV必须是专用架空线或者两根电缆100%热备用,多一根电缆。那如果是工业项目是不是也要这样呢
工业項目也是如此,見GB50052第3、0、7条文说明 本帖最后由 gucheng 于 2021-10-26 16:46 编辑
1路10kV接线是从变电站一个母线段扩建2个间隔,然后出2回电缆,一用一备;双电源分别从2个母线段各扩建1个间隔,各带50%负荷。2种方案的工程量是一样的,但是供电公司2种方案都要收高可靠性费用,并且按负荷最高的那个回路收费,相当于一用一备比50%费用高出1倍,所以除非条件限制,一用一备方案还是不要选择。一般只有乡镇变电站只有1台变压器才会出现只有1段母线,不满足二级负荷要求,只能选出一回专线的情况,但乡镇有空间做架空线路的,基本不会出现必须选一用一备方案的 gucheng 发表于 2021-10-26 16:41
1路10kV接线是从变电站一个母线段扩建2个间隔,然后出2回电缆,一用一备;双电源分别从2个母线段各扩建1个 ...
现在只有2级负荷,不做柴油发电机的情况,大多数埋地敷设的10KV都要选择两路了奥 jiangdafan 发表于 2021-10-28 10:12
现在只有2级负荷,不做柴油发电机的情况,大多数埋地敷设的10KV都要选择两路了奥
新民规也没说二级负荷可采用柴发,另外,有没有综合比较一下双路10kv和一路+柴发两种做法,造价和实用性等。
页:
[1]