waynecx 发表于 2021-10-22 12:04:22

开关导线匹配问题

请问断路器25A能配4平方的电缆吗,是否需要考虑载流量打系数

zhouke 发表于 2021-10-22 12:11:43

应根据电缆的绝缘、敷设方式、回路数量、环境温度等因素确定电缆的实际载流量。电缆的实际载流量不得小于断路器长延时脱扣器的整定值。还应满足短路保护灵敏度的要求。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 14:23:29

正常情况下:断路器25A能配4平方的电缆,不能配4平方的电线

jiyiefeng 发表于 2021-10-22 14:59:27

树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 14:23
正常情况下:断路器25A能配4平方的电缆,不能配4平方的电线

大神,就是如果C25微断配4平方电线有可能会被提强条是吧?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 15:16:06

jiyiefeng 发表于 2021-10-22 14:59
大神,就是如果C25微断配4平方电线有可能会被提强条是吧?

不会被提强条,一般会让你核算

jiyiefeng 发表于 2021-10-22 16:20:57

树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 15:16
不会被提强条,一般会让你核算

哦,{:1_436:}

jerknight 发表于 2021-10-22 16:39:40

本帖最后由 jerknight 于 2021-10-22 16:41 编辑

用YJV YJY BYJ还是可以的   BV VV不行 但4平方的线一般用20的额定

zhouke 发表于 2021-10-23 13:07:05

按同业协会的载流量标准,不考虑其他因素,B类敷设方式PVC绝缘单相回路允许载流量31A,三相回路允许载流量28A。若为其他敷设方式或XLPE绝缘,允许载流量更大。断路器25A能配4平方的电线或电缆。