二级负荷的数据机房怎么配电?
最近接了一个派出所的项目,主楼为二级负荷,里面有个计算机数据机房,这个机房的配电箱的电源该怎么处理?这个项目是一台变压器加个柴发供电。我看规范说还需要加个UPS,我有些不明白怎么加,(1)有大佬能系统的说一说吗?(2)如果要加UPS,是不是要留一个专门的UPS房间,那个这个房间有啥要求?有无相关图集规范?可以和配电间(不是配电房)合用吗? 估计是C级数据机房 一路市电加发电机,末端切换后供UPS,然后到列头柜 可以参考《数据中心工程设计与安装》18DX009 得要个UPS专门房间,尺寸根据容量来,除非小于20KVA 可以参考《数据中心工程设计与安装》18DX009和15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装 要注意的是从配电箱到UPS,一般是三个回路,一路供电,一路自动旁路,一路手动旁路 谢谢大佬指导