应急电源可以直接从柴油发电机的柜子出线吗?
应急电源可以直接从柴油发电机的柜子出线吗?和柴油发电机经双电源切换柜再到配电箱有什么区别呢 柴油发电机经双电源切换柜再到配电箱,这样两根电缆末端都带电 树欲静而风不止 发表于 2021-10-20 15:10柴油发电机经双电源切换柜再到配电箱,这样两根电缆末端都带电
比如地库的双电源箱的配电,可以在地库的柴油发电机房放一个动力(引自室外箱变)和一个动力备用箱(引自柴油发电机),双电源的配电由此引来可以吗,如果要把柴油发电机的电引出到室外箱变的双电源切换柜,再引回来到地库,感觉有点做重复功了 只有是 发表于 2021-10-20 15:30
比如地库的双电源箱的配电,可以在地库的柴油发电机房放一个动力(引自室外箱变)和一个动力备用箱(引自 ...
可以,现在没有规范明确这个 首端切换和末端切换的区别。市电和柴发经ATSE切换后到配电箱属于首端切换,市电和柴发各自母线配电到终端配电箱属于末端切换。消防类复核不允许首端切换。