轻云舟 发表于 2021-10-20 09:16:02

配电柜的“运输单元”是什么意思?

各位老师,我看MNS柜的说明时,有这么一段话,不明白“运输单元”的意思,是不是单个柜子的意思?望赐教,谢谢!

贾行家 发表于 2021-10-20 10:42:32

不是单个柜子,ABB的运输单元有个统一标准,也就说你可以要求单柜运输,也可以要求按标准运输单元(没记错应该是一个单元内的设备总宽度不超过3m,也就是多台柜一个运输单元)进行运输。

轻云舟 发表于 2021-10-20 10:52:17

贾行家 发表于 2021-10-20 10:42
不是单个柜子,ABB的运输单元有个统一标准,也就说你可以要求单柜运输,也可以要求按标准运输单元(没记错 ...

谢谢版主,您的知识面实在是太广了!还想请教您一个问题,就是MNS的柜子,主母线(水平母线)和分支母线(竖向母线)的规格是可以随便选取吗?只要主母线额定电流小于6300A,配电母线电流小于2000A即可,是这样的吗?还是说母排有几个固定的规格。

x01oct 发表于 2021-10-20 10:57:29

运输单元你可以理解为几个柜子拼在一起运输,我记得运输单元之间拼接还要加200mm的一个拼接柜,好几年前用mns3.0的时候是有的,现在不知道还有没有了。

贾行家 发表于 2021-10-20 10:59:47

轻云舟 发表于 2021-10-20 10:52
谢谢版主,您的知识面实在是太广了!还想请教您一个问题,就是MNS的柜子,主母线(水平母线)和分支母线 ...
单根母线的规格是几种固定的的横截面尺寸,你截图上不都写了么?你根据你的主母线计算电流来确定你每相母线采用哪种标准规格或者哪种标准规格的多拼形式。

轻云舟 发表于 2021-10-20 11:06:22

x01oct 发表于 2021-10-20 10:57
运输单元你可以理解为几个柜子拼在一起运输,我记得运输单元之间拼接还要加200mm的一个拼接柜,好几年前用m ...

谢谢您,还想请问一下,母排规格是可以是任意的?还是有什么要求

x01oct 发表于 2021-10-20 11:17:15

轻云舟 发表于 2021-10-20 11:06
谢谢您,还想请问一下,母排规格是可以是任意的?还是有什么要求

母排规格你截图上不是有么。。。

你图上标注你需要用的规格,厂家会根据你的截面进行拼接

轻云舟 发表于 2021-10-20 11:24:38

贾行家 发表于 2021-10-20 10:59
单根母线的规格是几种固定的的横截面尺寸,你截图上不都写了么?你根据你的主母线计算电流来确定你每相母 ...

好的,谢谢!配电母线的规格是自己定的吧,我看说明里没写

轻云舟 发表于 2021-10-20 11:29:26

x01oct 发表于 2021-10-20 11:17
母排规格你截图上不是有么。。。

你图上标注你需要用的规格,厂家会根据你的截面进行拼接

谢谢,我比较好奇为什么不能选的大一些,因为MNS主母线额定电流是6300A,60×10的铜排才一千多安。最近做了一个变压器是2000KVA的,要是用60×10的铜排保险起见得用三根。所以有这个疑问

x01oct 发表于 2021-10-20 13:28:41

轻云舟 发表于 2021-10-20 11:29
谢谢,我比较好奇为什么不能选的大一些,因为MNS主母线额定电流是6300A,60×10的铜排才一千多安。最近做 ...

2000的变压器,60*10的母排用三根,应该不够

轻云舟 发表于 2021-10-20 14:09:27

x01oct 发表于 2021-10-20 13:28
2000的变压器,60*10的母排用三根,应该不够

好的,这个我再核实一下,我就是想知道MNS柜能否用大一点的母排,从而减少母排的根数。

x01oct 发表于 2021-10-20 14:28:56

轻云舟 发表于 2021-10-20 14:09
好的,这个我再核实一下,我就是想知道MNS柜能否用大一点的母排,从而减少母排的根数。

你提你的电流要求,你管厂家怎么满足你要求呢。。。。

轻云舟 发表于 2021-10-20 14:34:47

x01oct 发表于 2021-10-20 14:28
你提你的电流要求,你管厂家怎么满足你要求呢。。。。

哦,母排的规格不是由设计单位来出吗?
页: [1]
查看完整版本: 配电柜的“运输单元”是什么意思?