随缘_nSiww 发表于 2021-10-19 10:54:15

一根四芯电缆可以用三个单相漏电断路器保护吗

一个路灯的TT系统,用一根四芯电缆,三相交替接灯,前端原设计为三相漏电断路器,现在甲方说跳闸停电范围太大,想改成三个单相漏电断路器,可行吗,感觉有点问题,找不到依据反驳,只能发帖求助了。只找到三个单相回路不能用一个三相断路器保护,唉,学艺不精啊

zhouke 发表于 2021-10-19 11:13:06

将一根四芯电缆改为3根2芯电缆后可以采用三个单相漏电断路器。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 11:17:20

如果电缆线间短路,可能跳闸某单相开关,另外一相还没有跳,会照成故障面扩大

随缘_nSiww 发表于 2021-10-19 11:19:58

zhouke 发表于 2021-10-19 11:13
将一根四芯电缆改为3根2芯电缆后可以采用三个单相漏电断路器。

电缆已经铺设,不能改了https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif

随缘_nSiww 发表于 2021-10-19 12:31:19

树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 11:17
如果电缆线间短路,可能跳闸某单相开关,另外一相还没有跳,会照成故障面扩大
相间短路,跳了一相,另一相不跳,相当于还剩两相电。这两相也能正常工作https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif

树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 14:16:55

随缘_nSiww 发表于 2021-10-19 12:31
相间短路,跳了一相,另一相不跳,相当于还剩两相电。这两相也能正常工作

不能工作,短路相和另一相金属短路,造成某一相带了另外负荷,可能过负荷跳闸,另外,由于两个N线回流,可能漏电跳闸

gety9527 发表于 2021-10-19 15:17:33

zhouke 发表于 2021-10-19 11:13
将一根四芯电缆改为3根2芯电缆后可以采用三个单相漏电断路器。

他是TT系统,改5芯干嘛呢

gety9527 发表于 2021-10-19 15:20:11

改成三个单相的必跳,零线电流肯定有分流的

wi0i0iw 发表于 2021-10-19 16:19:48

零线始终是共用的撒,改成三个单相的,剩余电流始终不为0,必跳闸呀。

dqaq 发表于 2021-10-19 16:46:54

原理上就不行。剩余电流是带电导体电流之和,含相导体和N导体。改成3个单相,每只RCD怎么接线?如果只接相导体,合闸就跳。如果接相导体和N导体,一则N导体只有一根,二则每只RCD中两个导体电流和还是不为零,合闸必跳。

zhouke 发表于 2021-10-19 17:52:11

gety9527 发表于 2021-10-19 15:17
他是TT系统,改5芯干嘛呢

一根四芯电缆改为3根2芯电缆。不是5芯。
页: [1]
查看完整版本: 一根四芯电缆可以用三个单相漏电断路器保护吗