消防水池应设置就地水位显示装置,必须要在值班室显示吗
《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;此条为水专业的强条,在没有消防控制室,没有火灾自动报警系统,只有消火栓的建筑里,也要在值班室设置设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位吗 要 要 要。。。 水池装液位计,显示远传至值班室 树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 10:34水池装液位计,显示远传至值班室
请教,在值班室设置什么设备能满足要求,是区域报警主机吗https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif 随缘_nSiww 发表于 2021-10-19 10:39
请教,在值班室设置什么设备能满足要求,是区域报警主机吗
不是,就是液位计的远端显示器 树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 10:45
不是,就是液位计的远端显示器
明白了,感谢https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif 没有火灾报警系统,没有消防控制室的,没必要在值班室显示水池水位。消火栓泵靠压力开关自动启泵就行 一生何求 发表于 2021-10-19 14:05
没有火灾报警系统,没有消防控制室的,没必要在值班室显示水池水位。消火栓泵靠压力开关自动启泵就行
不设,违强条! 我们已经因为要显示消防水位,设置消防控制室了,一栋小楼。水专业提给建筑设置的。。。。。。 可参考此图
suwl 发表于 2023-2-24 09:00
我们已经因为要显示消防水位,设置消防控制室了,一栋小楼。水专业提给建筑设置的。。。。。。
这种真的是太死板了吧,为了这碟醋包了一盘饺子