云追 发表于 2007-6-30 08:48:20

求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

<P>求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!</P>
<P>好心人赶快帮忙啊</CQ></P>

hbsjzsjy 发表于 2007-6-30 10:02:56

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

600*2,400*1是什么意思啊?难道你指的是600A的出线两路,400A的出线一路?不过这不可能啊!

冷若冰 发表于 2007-6-30 10:18:55

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

<P>同一柜一进三出,可能柜子要非标了。</P>
<P>250的变压器10kV进线保护不用柜子,可以采用跌落式熔断器。</P>
<P>后面的就是低压进、出线了。</P>
<P>不过,600和400到底什么意思?要是600A两路、400A一路的出线,你的计算容量不小哦,250的变压器够吗?</P>

大鼻山 发表于 2007-6-30 19:28:58

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

原系统有问题

冷若冰 发表于 2007-7-2 17:32:55

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

大鼻山,什么问题?说来看看,大家参详参详。

abm 发表于 2007-7-3 15:01:16

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

估计大鼻斑竹是指变压器容量与出线回路不相称,变压器容量明显偏小!

liuaoyv 发表于 2007-7-9 08:55:44

zzzzzz 发表于 2007-7-9 10:07:43

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

<P>250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!</P>
<P>-------------------------------------------------------------</P>
<P>不管搂主设计的出线是否合理,“进出线合用一柜”必须作高、低压隔离。具体做法可参照“美式箱变站”的做法</P>

冷若冰 发表于 2007-7-9 10:40:19

回复:求助:250KVA变压器,3路出线(600*2,400*1),进出线合用一柜.怎么设计?急!

楼上的,这么久才发言,估计出人命了。