关于SPD后备保护元件的设置

今天无意中查阅15D501的SPD章节   发现SPD前端的熔断器与08D800图集中的设置方式不同,15D版本N线与PE线之间的SPD不设熔断器保护,而08D800图集上是有熔断器保护,查阅规范图集,都没有对此项熔断器有特别说明,请教各位老师,后续是否按无熔断器的方式设置。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-18 08:32:12

N线在此加熔断器没有啥意义

chengdaizhuan 发表于 2021-10-18 11:15:22

直接专用后备保护器,浪涌厂家配套完事{:1_428:}{:1_428:}

陈先森 发表于 2021-10-20 20:23:28

根据新民标要考虑工频电流,最好用后备保护器