请教个电井内电缆用桥架敷设问题
电井内用梯桥竖向敷设的电缆,是否需要遵循民标 8.5.13 向同一负荷供电的两回路电源电缆,中间加设隔板。但13.8.5 除有特殊规定外,相同电压等级的双电源回路可在同一专用电缆桥架内敷设,当采用槽盒布线时,应采用金属隔板分隔;是不是意味着用梯架 两回路电源的 消防可以不用隔板非消防要隔板? 消防一般不用梯架 本帖最后由 jerknight 于 2021-10-15 17:28 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 17:08
消防一般不用梯架
仅针对电井我以前都是用线槽的现在改用梯架了。 关键明标里还建议电井内用梯架敷设 除非是矿物电缆、耐火电缆,不然用梯架达不到防火要求 除非专用消防电缆井,都需要矿物电缆的!
消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 jerknight 发表于 2021-10-15 17:24
仅针对电井我以前都是用线槽的现在改用梯架了。 关键明标里还建议电井内用梯架敷设
我估计像这样的,一般都没有加隔板
页:
[1]