工业园区5G的设计

请问工业园区的5G网络的设备用房怎么预留啊?5G 基站、中心室分机房、远端室分机房多大范围设1个 每个的面积多少?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 09:27:06

5G机房:
面积30平米左右,预留用电负荷50KW(含空调)

树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 09:27:54

覆盖半径约200米左右,比4G小不少

小颜19841022 发表于 2021-10-15 10:16:25

树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 09:27
5G机房:
面积30平米左右,预留用电负荷50KW(含空调)

如果是一个大的工业园区,设一个基站,下面还要设室分机房吧?就是室分机房怎么设,多大范围设一个?设了5G机房了,还要不要设弱电机房、电信间啊?

cn39 发表于 2021-10-15 15:51:51

室分机房可以和每层的弱电井合并设置,但面积一般不小于5平方米,每层覆盖面积不大于3000平方米。