住宅变电所只能放4台变压器,如果要8台,可以这样设置吗?
8台变压器分成2所变电所设置,并且这两所变电所临近布置。。。有没有规范要求不能两所变电所临近布置的 没有规定不能贴临,而且我做过贴临的,但是8台都放一起,供电半径没问题么? 这就莫名其妙了,各自多大容量呢,这么集中布置负荷分布均匀吗?为什么不用4台大的呢?8台安装运维费用也翻倍了 肯定是单台容量有限制 不言自明 发表于 2021-10-13 16:36这就莫名其妙了,各自多大容量呢,这么集中布置负荷分布均匀吗?为什么不用4台大的呢?8台安装运维费用也翻 ...
单台最大800 定位上海,住宅单台变压器不允许超过1250kva,有做变电所背靠背设置,开关站与变电所背靠背的设置。 x01oct 发表于 2021-10-13 16:35
没有规定不能贴临,而且我做过贴临的,但是8台都放一起,供电半径没问题么?
供电半径没问题,这边要求200m,还得算上楼高 billwanghaha 发表于 2021-10-13 17:14
供电半径没问题,这边要求200m,还得算上楼高
这么说吧,我这里每个变电所只能2台变压器,如果一个小区有4个变电所的话,一定是散在各处处于负荷中心的,不会集中在一起。
240电缆到处跑,成本不高么?8台变压器基本上能出80多路240电缆,这投资得浪费多少? billwanghaha 发表于 2021-10-13 17:12
单台最大800
合理划分供电分区,设二至四个变电所为宜, billwanghaha 发表于 2021-10-13 17:12
单台最大800
参阅我写的一篇论文〈居住小区供电規划 一变电所位置和数量的確定〉 (百度一下) swdswd 发表于 2021-10-13 21:53
参阅我写的一篇论文〈居住小区供电規划 一变电所位置和数量的確定〉 (百度一下)
哈哈,我还真找到了,我手里有本杂志,上面有 x01oct 发表于 2021-10-13 18:31
这么说吧,我这里每个变电所只能2台变压器,如果一个小区有4个变电所的话,一定是散在各处处于负荷中心的 ...
一开始确实是分散布置,后来方案说什么绿地面积不足啊之类的,放配套楼里了,原来配套楼就有一个,又硬塞了一个 billwanghaha 发表于 2021-10-14 08:53
一开始确实是分散布置,后来方案说什么绿地面积不足啊之类的,放配套楼里了,原来配套楼就有一个,又硬塞 ...
请问是哪个地区的,单台最大800? 本帖最后由 热雪 于 2021-10-14 11:33 编辑
x01oct 发表于 2021-10-14 09:00
请问是哪个地区的,单台最大800?
福建就有这个要求。
住宅小区变压器台数和容量的选择应遵循小容量、多布点、靠近负荷中心的原则进行配置,小区配电站房内变压器容量和台数,应按实际需要设置。当终期容量在 630 kVA 及以上时,宜设两台或两台以上变压器。新建住宅小区不应采用油浸式变压器,干式变压器的单台容量选择不应超过 800 kVA,
单个配电站房变压器台数不应超过 4 台。 你们当地可以一个配电所放超过6台变压器的?
页:
[1]
2