各位好:有一仓库,仓库分了三个防火分区,配电小间在防火分区一。应急照明为集中电源集中控制型。关于应急照明灯具的配电有如下几个问题。
1、能否三个防火分区共用一个集中电源,集中电源放置于配电间,向三个防火分区的应急照明灯具配电,每个防火分区一个回路。
2、初步方案如下图,请问可行吗?是否算消防支线穿越了防火分区?
3、如果不可行,对于这种情况,各位老师有什么好的解决方案呢? 这个可能不行,图审可能会提 不是不满足GB51309,而是不满足GB51348 解决方案就是,每个防火分区设置一个配电小间 树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 16:03
解决方案就是,每个防火分区设置一个配电小间
树总,出配电间后穿管沿外墙走可以吗? 树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 16:02
不是不满足GB51309,而是不满足GB51348
具体是民规哪一条呢?一直以为是不满足防火规范{:1_438:} 张智幸 发表于 2021-10-13 16:21
树总,出配电间后穿管沿外墙走可以吗?
你问问建筑专业,外墙走线,影不影响保温防水等(距离长,有接线盒) 张智幸 发表于 2021-10-13 16:27
具体是民规哪一条呢?一直以为是不满足防火规范
民规13.7.15第2 可以,有啥不可以的。只要支路配电是同一个防火分区就行。 张智幸 发表于 2021-10-13 16:27
具体是民规哪一条呢?一直以为是不满足防火规范
将配电间移至防火分区二的右上角,就不会跨越 一个箱子也带不了三个区吧,灯很少吗 GB51348不适用仓库设计,仓库大多不需要疏散照明设置! swdswd 发表于 2021-10-13 21:25
将配电间移至防火分区二的右上角,就不会跨越
这方法很好的 xpyyy 发表于 2021-10-16 17:08
GB51348不适用仓库设计,仓库大多不需要疏散照明设置!
根据多年经验,多数审图专家不管民用还是工业都用GB51348提意见 这个原则应该是对的。但是,有人不认可。