fancyboy 发表于 2021-10-13 11:21:22

关于变电所上进上出的室外出线?

在这里请教一下大家,我们这变电所都交由供电局或专业设计二次深化,所以对一些细节不是很了解,比如,一个变电所设置在地面一层,采用上进上出,满足梁下4.2米,地面高出室外0.3M,如果低压出线都是本建筑用自然没啥疑问,但是如果这个变电所还要供其它建筑,比如出个10回左右室外出线,那是直接埋管出线吗?这种情况是不是做下进下出好一点?
如果做下进下出的话,能不能直接地坪抬高了做电缆沟,我的意思是比如前期条件按上进上出,提了梁下净高4.5M,地坪没有下挖,二次深化的时候他想采用采用下进下出,通出抬高地坪做出线?
说得有点啰嗦,见笑了列位。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 11:32:15

上进上出,到其他建筑物的,一般还是埋管出线,当然也有工矿企业直接上面走桥架的

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 11:39:17

直接地坪抬高了做电缆沟,也可以,注意进出室内要做台阶,进出室外线路处的电缆沟要局部加深一点

x01oct 发表于 2021-10-13 16:37:46

上进上出改埋地出线,那就先上进上出,到墙的位置,沿墙敷设至地面,地面做一个出线井,然后就可以了。

上进上出改电缆沟,你预算没问题么?土建费用不一样的

fancyboy 发表于 2021-10-14 14:20:05

x01oct 发表于 2021-10-13 16:37
上进上出改埋地出线,那就先上进上出,到墙的位置,沿墙敷设至地面,地面做一个出线井,然后就可以了。

...

非常感谢!

fancyboy 发表于 2021-10-14 14:23:28

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 11:39
直接地坪抬高了做电缆沟,也可以,注意进出室内要做台阶,进出室外线路处的电缆沟要局部加深一点

非常感谢!
页: [1]
查看完整版本: 关于变电所上进上出的室外出线?