室外电缆设计

室外电缆布线电缆井大小怎么确定?位置离建筑物有要求吗?一般多少距离一个比较合适呢?电缆井和电缆井不对齐的话电缆能直接拉吗

gucheng 发表于 2021-10-13 10:23:03

07SD101-8 《电力电缆井设计与安装》

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 10:39:01

6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 10:40:51

电缆井距建筑物距离最小0.5米(GB50289)正常情况下是3-5米(住宅电气规范)

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 10:41:29

不对齐也可以拉

陈小雅 发表于 2021-10-13 14:19:24

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 10:40
电缆井距建筑物距离最小0.5米(GB50289)正常情况下是3-5米(住宅电气规范)

好的,谢谢大神

x01oct 发表于 2021-10-13 16:40:12

树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 10:39
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

这20多根了,应该用电缆隧道了