学无止尽 发表于 2021-10-12 10:49:21

关于有大型设备的选定变压器容量和台数的疑问?!

实际工程中:有六、七个单体建筑(包括一个冰场体育馆)。最高负荷等级为二级,其他平时及冰场负荷均为三级负荷。
不含冰场的制冰设备,计算负荷大概800kW左右。制冰厂家提供数据为900kW。

考虑变压器85%的负荷率,是选两台1000kVA的,还是两台630 + 一台1000的?

因为考虑冰场平时很少用,选两台变压器的话,制冰设备全部接到一台变压器里,平时会有一台接入的负荷多,另一台只带很少一部分平时负荷。实际运行来说感觉负荷不均。

难道真的要给900kW的制冰设备单独做个变压器吗?平时不用就空载?!
这种情况如何分配负荷确定变压器?!

树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 10:59:56

建议搞两台1000的,可靠性高,平时就只运行一台(有母联),制冰时两台都用

x01oct 发表于 2021-10-12 11:54:32

要考虑启动问题吧,如果是900kW单台,那估计还得算算

swdswd 发表于 2021-10-12 22:39:29

制冰900是Pe还是Pjs?

cadivy· 发表于 2021-10-13 17:25:19

可能要了解一下单台制冰设备最大功率,我做过一个超大医院的制冷机组800kw,最后选比经济性和考虑节能规范,最后采用高压供电……

学无止尽 发表于 2021-10-13 21:46:34

swdswd 发表于 2021-10-12 22:39
制冰900是Pe还是Pjs?

又问了厂家,峰值最大功率900kW,制冰完成后平时维护大概降到400多kW,,比赛大概在600左右。
其实就是两台机组,一用一备,每台400kW左右,再加一些小容量附属设备。但初次制冰两台同时启动,周期为5~7天,具体看季节。

学无止尽 发表于 2021-10-13 21:48:46

树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 10:59
建议搞两台1000的,可靠性高,平时就只运行一台(有母联),制冰时两台都用

嗯,还得再问问厂家制冰机组运行工况。已在6楼回复。

swdswd 发表于 2021-10-13 22:07:22

学无止尽 发表于 2021-10-13 21:46
又问了厂家,峰值最大功率900kW,制冰完成后平时维护大概降到400多kW,,比赛大概在600左右。
其实就是 ...

这樣看来,制冰还是设二台吧