强电间内是否必须做局部等电位?
一个很小的强电间,只有一个配电箱,是否还需要做等电位联结线至接地端子箱?有没有规范明确规定的?配电箱的金属框架,pE线、金属导管、混凝土结构的主筋等作等电位联接
(〈民标〉12、7、6和12、7、7) 强电间,是配电间还是电井,反正也和这两者差不多,这两个都需要 肯定需要啊,你图上画上,施工做不做是施工的事。。 距离总配电室远的必须设。。。 swdswd 发表于 2021-10-11 22:12
配电箱的金属框架,pE线、金属导管、混凝土结构的主筋等作等电位联接
(〈民标〉12、7、6和12、7、7)
再请教下,这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原有配电间的接地干线上,再用6平方电缆接至配电箱PE排,这样做法是否可行? 这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原有配电间的接地干线上,再用6平方电缆接至配电箱PE排,这样做法是否可行? 自由的零线 发表于 2021-10-12 18:45
这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原 ...
作SEB端子箱,配电间的金属外壳等相连即可,不必引入就近接地干线 自由的零线 发表于 2021-10-12 18:45
这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原 ...
参阅15D502-P22 swdswd 发表于 2021-10-12 21:59
参阅15D502-P22
在请教下,与配电箱连接的等电位联结导体,是接到PE排上,还是接到箱体上就可以?图集中是接到PE排 自由的零线 发表于 2021-10-14 13:56
在请教下,与配电箱连接的等电位联结导体,是接到PE排上,还是接到箱体上就可以?图集中是接到PE排
接到PE排(箱体的金属部分是与PE排联接的)