chinayureg 发表于 2021-10-6 21:05:25

特大型或大型消防疏散指示标志灯问题

特大型或大型消防疏散指示标志灯可否距地1m以下安装,还是只能吊装?

xpyyy 发表于 2021-10-6 23:00:56

距地1m以下安装,就不需要特大型了!

fangyuan 发表于 2021-10-7 09:59:11

楼主想问的应该是特大型的方向标志灯距地0.3m可否。
个人认为可以。
1、从GB51309 3.2.1-6条正文是根据室内高度来确定灯具尺寸,而不是根据安装高度来确定。虽然3.2.1-6条文说明中根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯,但是从后续4.5灯具安装部分的条文中并未响应该条文说明,仍与3.2.1-6正文说法一致。
2、3.2.9-1-1)和3.2.9-2-1)和4.5.11-2条中,均未明说:特大型方向标志灯不可距地1m下安装,所以认为该三条中的方向标志灯应是各种尺寸的方向标志灯。且从规范内容来说,是否按在1m以下,是根据有无维护结构(墙柱)定,可没说要根据尺寸大小定。

zhouke 发表于 2021-10-7 10:49:22

标志灯大小只与安装高度有关,安装高度较高不易看清,应选用大型或特大型的方向标志灯。距地0.3m安装选用特大型的方向标志灯不是不可以,只是没必要且浪费。

wga918 发表于 2021-10-7 11:58:20

标志灯尺寸与安装高度有关,与室内高度关系不大

chinayureg 发表于 2021-10-7 16:15:19

fangyuan 发表于 2021-10-7 09:59
楼主想问的应该是特大型的方向标志灯距地0.3m可否。
个人认为可以。
1、从GB51309 3.2.1-6条正文是根据室 ...

分析的很到位{:1_452:}

chinayureg 发表于 2021-10-7 16:18:50

zhouke 发表于 2021-10-7 10:49
标志灯大小只与安装高度有关,安装高度较高不易看清,应选用大型或特大型的方向标志灯。距地0.3m安装选用特 ...

主要是一些大空间的工业建筑,与疏散方向平行时,中小型间距不大于10m,很多时候需要一跨一个标志灯,布置的太多了,大型特大型可以不超15m,这样好处理一些

chinayureg 发表于 2021-10-7 16:21:35

xpyyy 发表于 2021-10-6 23:00
距地1m以下安装,就不需要特大型了!

主要是一些大空间的工业建筑,与疏散方向平行时,中小型间距不大于10m,很多时候需要一跨一个标志灯,布置的太多了,大型特大型可以不超15m,这样好处理一些,而且好多厂房高度比较高,还有的有行车,吊装也不太行

zhouke 发表于 2021-10-7 18:06:11

chinayureg 发表于 2021-10-7 16:18
主要是一些大空间的工业建筑,与疏散方向平行时,中小型间距不大于10m,很多时候需要一跨一个标志灯,布 ...

规范未禁止,当然可以。

树欲静而风不止 发表于 2021-10-8 10:28:56

这个大型、特大型,主要指吊装,距地1米安装的和出口标志灯,不用

fangyuan 发表于 2021-10-8 11:33:07

学到了,要不自己还傻傻的用一样大的灯。{:1_437:}

帅帅的土豆 发表于 2021-10-11 10:29:38

树欲静而风不止 发表于 2021-10-8 10:28
这个大型、特大型,主要指吊装,距地1米安装的和出口标志灯,不用

那大于8m的大空间采用B型灯具,是不是采用壁装的时候,就可以用A型灯具了,是按照灯具的安装高度来确定是A型还是B型吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-11 10:40:00

帅帅的土豆 发表于 2021-10-11 10:29
那大于8m的大空间采用B型灯具,是不是采用壁装的时候,就可以用A型灯具了,是按照灯具的安装高度来确定是 ...

是的,按灯具高度来