通风系统中的各种防火阀

请问:对于各类风机中的70°防火阀和280°防火阀在风机的配电系统图都要表示出来吗?在平面图也都要画出来吗?这块一直晕乎乎,请各位指教!

zhouke 发表于 2021-10-2 11:59:41

排烟总管上的280°防火阀关闭后应联锁排烟风机和补风机关闭。配电系统图、FAS系统图和平面图均应表示出来。

dqaq 发表于 2021-10-2 12:16:19

一个叫防火阀,另一个叫排烟防火阀,都有联动要求,应画出来,包括配线。

113120 发表于 2021-10-2 16:52:43

zhouke 发表于 2021-10-2 11:59
排烟总管上的280°防火阀关闭后应联锁排烟风机和补风机关闭。配电系统图、FAS系统图和平面图均应表示出来。

请问:若通风图中一台风机的风管上有2个以上的70度防火阀,那么在风机的配电系统图中的要把所有的阀按个数表示出来还是指标注一个阀就可以?

xpyyy 发表于 2021-10-4 22:03:04

70度防火阀一般在FAS平面图中表示清楚就可!

wenqi3276 发表于 2021-10-8 11:18:24

搞清楚常开常闭,这个很重要

billwanghaha 发表于 2021-10-9 10:05:22

电动的就在配电平面图上表示,熔断的就只在fas平面图上表示

geniushzw 发表于 2021-10-11 09:37:50

70°我们一般不画,暖通说他们自己解决,自行熔断。