两座10kV变电所来自同一座110kV变电站,这两座10kV变电所出线能视为双电源吗?
这是前阵子石油化工协会在山东的仪表讲座PPT两座10kV变电所来自同一座110kV变电站,如果上级变压器分别接到不同110kv母线的,应该能满足。 wangguichao66 发表于 2021-10-2 12:36
两座10kV变电所来自同一座110kV变电站,如果上级变压器分别接到不同110kv母线的,应该能满足。
试试看能否核实是不同母线吧,难整{:1_430:} 轻云舟 发表于 2021-10-2 14:10
试试看能否核实是不同母线吧,难整
既使是不同母线二者联系要很弱,当一个故障時,另一个仍能供电,这要供电公司確认,否则还是来自不同的区域站吧! swdswd 发表于 2021-10-2 20:00
既使是不同母线二者联系要很弱,当一个故障時,另一个仍能供电,这要供电公司確认,否则还是来自不同的区 ...
嗯,这就是困难所在啊!不过这位老兄我真的挺佩服你,看你等级很高了,应该在论坛的时间也很久了,不过你回复了2465个帖子,却从来没有发过一个主题帖,哈哈哈哈{:1_428:} 110KV电压等级供电可靠性相当高,110KV变电站只要有二台110/10KV变压器,二个10KV变电所满足楼主要求 wenqi3276 发表于 2021-10-4 08:49
110KV电压等级供电可靠性相当高,110KV变电站只要有二台110/10KV变压器,二个10KV变电所满足楼主要求
嗯嗯,好的,谢谢啦 轻云舟 发表于 2021-10-4 16:26
嗯嗯,好的,谢谢啦
110KV供电可靠性高,
如上级是並网的,就不能说是双电源了
必须是弱联系才行,
老米有一年大仃电就是个例子 轻云舟 发表于 2021-10-2 08:54
这是前阵子石油化工协会在山东的仪表讲座PPT
朋友这份文件方便分享么2567814889@qq.com
先谢过了 电气计渣男 发表于 2021-10-8 16:11
朋友这份文件方便分享么2567814889@qq.com
先谢过了
可以,留个联系方式吧 电气计渣男 发表于 2021-10-8 16:11
朋友这份文件方便分享么2567814889@qq.com
先谢过了
晕,有邮箱啊,发给你了 轻云舟 发表于 2021-10-9 08:40
晕,有邮箱啊,发给你了
能发一份给我嘛?{:1_428:} 月亮 发表于 2021-10-9 09:08
能发一份给我嘛?
好的可以,留个联系方式吧