客梯、货梯按消防电梯配置时其供电电源应为消防电源还是非消防电源呢?
如题,请问各位老师是怎么理解GB50016第5.5.14条的呢? 建筑专业称其为消防电梯,就按消防电梯配电 必须是消防电源。 树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 15:30建筑专业称其为消防电梯,就按消防电梯配电
谢谢树总解答,但是建筑的解释就是不是消防电梯,但是火灾时用于辅助人员疏散。即GB50016第5.5.14条:“公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。”
直接给我整不会了...... wangguichao66 发表于 2021-9-30 15:33
必须是消防电源。
请问为何呢?建筑明确这不是消防电梯,那是不是说这不属于消防负荷呢? 苏凌枫z 发表于 2021-9-30 15:38
谢谢树总解答,但是建筑的解释就是不是消防电梯,但是火灾时用于辅助人员疏散。即GB50016第5.5.14条:“ ...
火灾时还需使用,就是消防电源配电 该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。 这里不是很清楚了吗? libocai 发表于 2021-9-30 15:49
该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。 这里不是很清楚了吗?
{:4_125:}确实。