热雪 发表于 2021-9-29 16:00:26

空调室外机配电问题

本帖最后由 热雪 于 2021-9-29 16:05 编辑

1、空调室外机为变频,电缆用4+1还是3+2
2、室外机功率按室外最大输入功率还是(制冷)制热额定功率?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-29 16:13:57

1.4+1
2.按最大选

wi0i0iw 发表于 2021-9-30 08:35:23

变频存在谐波电流,用4+1;按最大功率选。
页: [1]