感烟探测器接线

问题如下:
业主要求在一个房间内新增两个感烟探测器,请问各位大哥,这两个探测器是接到原有的感烟探测器上,还是直接从本层的接线箱上再拉一路总线过来?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-29 08:39:47

就从原总线接(如果原总线容量够)

wi0i0iw 发表于 2021-9-29 08:40:27

一般是在原来隔离模块所带设备总数没超过32个的情况下直接从原有探测器串接。如果原来的隔离模块所带的点位已经有32个了,则需要从模块箱加装隔离模块之后接来。

张智幸 发表于 2021-9-29 08:40:41

树欲静而风不止 发表于 2021-9-29 08:39
就从原总线接(如果原总线容量够)

谢谢树总{:1_428:}

张智幸 发表于 2021-9-29 08:44:17

wi0i0iw 发表于 2021-9-29 08:40
一般是在原来隔离模块所带设备总数没超过32个的情况下直接从原有探测器串接。如果原来的隔离模块所带的点位 ...

谢谢{:1_428:}