113120 发表于 2021-9-28 14:56:57

矿物绝缘电缆

本帖最后由 113120 于 2021-9-28 14:58 编辑

请问:1.矿物绝缘电缆可以采用T接吗?          2.单体建筑内每层一个防火分区消防负荷和非消防敷设的竖向电井是分别设置的,这种情况每个防火分区的消防负荷的供电干线是否可以不采用矿物绝缘电缆呢?

wenqi3276 发表于 2021-9-29 08:35:58

1、采用T接箱可以;2、不一定,消防电梯电缆耐火时间要3小时,只能是矿物电缆BTTZ或BTTR,其它电缆不一定有3小时耐火时间

树欲静而风不止 发表于 2021-9-29 08:36:56

1.可以T接
2.如果分开敷设竖井,可以不需要矿物绝缘电缆

jerknight 发表于 2021-9-29 09:50:43

1.可以T接
2.你要确保变配电所出线不是电缆沟的形式,不然你很难保证电缆区分开,除非上出线

113120 发表于 2021-9-29 12:36:11

wenqi3276 发表于 2021-9-29 08:35
1、采用T接箱可以;2、不一定,消防电梯电缆耐火时间要3小时,只能是矿物电缆BTTZ或BTTR,其它电缆不一定有 ...

请问:矿物绝缘电缆的标注是BTTZ-750V-4X150+1X95 还是BTTZ-750V-4X150 ?

wenqi3276 发表于 2021-9-30 09:34:22

BTTZ-0.6/1KV-4*150+1*95
页: [1]
查看完整版本: 矿物绝缘电缆