关于减少双电源切换箱
新民标13.7.4要求末端切换箱位于配电小间,是不是意味着一个末端切换箱给这个防火分区的所有消防用电设备供电?规范里没有列举应急照明,也从配电小间的双电源切换箱里引吗?水泵房的消火栓泵和自喷泵也共用双电源切换器?
水泵房的消火栓泵和自喷泵也共用双电源切换器?
《建规》讲的很清楚,在消防设备房末端切换就行,不是一直都这样合用的吗? 应急照明可以接 消防泵、喷淋泵不行 wangguichao66 发表于 2021-9-28 14:55
水泵房的消火栓泵和自喷泵也共用双电源切换器?
《建规》讲的很清楚,在消防设备房末端切换就行,不是一直 ...
新民标不是推翻了吗,以前就是双切开关用得太多了,所以要求减少双切开关。 民标 13.7.4
6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。
这句话讲的够清楚了吧? wangguichao66 发表于 2021-9-28 15:14
民标 13.7.4
6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内; ...
那建筑设计防火规范10.1.8强条就默默的直接无视吗{:1_428:} 小颜19841022 发表于 2021-9-29 15:08
那建筑设计防火规范10.1.8强条就默默的直接无视吗
这个你放心,民标规范编制组有书面答疑,现在的《建规》征求意见稿也改过来了。 小颜19841022 发表于 2021-9-29 15:08
那建筑设计防火规范10.1.8强条就默默的直接无视吗
这个强条马上要修改了。现在虽然是有效,但是可以违反。抓住合法地违反强条的最后机会吧! wangguichao66 发表于 2021-9-29 15:15
这个你放心,民标规范编制组有书面答疑,现在的《建规》征求意见稿也改过来了。
新的建规这里要改了吗?我咋没看到呢。还有新的《建规》消防电缆好像可以跟普通电缆一起走电缆沟了,不过得用A级耐火电缆,我不太清楚A级耐火电缆是否好用,价格是否便宜,如果是的话,对于工厂设计的来说是个好消息啊! 轻云舟 发表于 2021-9-30 10:25
新的建规这里要改了吗?我咋没看到呢。还有新的《建规》消防电缆好像可以跟普通电缆一起走电缆沟了,不过 ...
你仔细看看《建规》征求意见稿10.1.8修改的内容就看到了{:1_439:} wangguichao66 发表于 2021-9-30 10:34
你仔细看看《建规》征求意见稿10.1.8修改的内容就看到了
我看的没有啊,老哥{:1_430:}
刚上应急管理部官网再次确认了一下,我的确没眼花。
UDC 中华人民共和国国家标准 GBhttps://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202109/W020210914461788366887.pdf 可惜我不会贴图{:1_437:} 本帖最后由 wangguichao66 于 2021-9-30 15:34 编辑
这次局部修改了83条,估计你的版本非官方网站的或者不是最新版。