890214 发表于 2021-9-26 20:42:56

一台1.1KW的电机和两台0.55KW的电机,启动电流一样吗?

A线路上接一台1.1KW的电机,B线路上接两台0.55KW的电机(同时启动),都是直接启动,请问:两条线路上的启动电流一样吗?

dqaq 发表于 2021-9-26 21:47:49

瞬时值,还是最大可能的瞬时值?还是最大可能的有效值?

cc9082 发表于 2021-9-27 08:17:04

19DX101-1,p7-2有启动电流,0.55kw约6.8A,1.1kw约16.8A。

wi0i0iw 发表于 2021-9-27 11:05:58

功率不一样,启动电流也会有差别。鼠笼式三相异步电动机直接启动一般为额定工作电流的5-7倍。

azbe 发表于 2021-9-27 21:46:25

你问这个的目的是啥?即便相同功率的电机,极对数不同,电流也不一样大。