tom3963qq 发表于 2021-9-26 10:52:36

请问防烟排烟风机可用树干式供电是出自哪部规范条文?

防烟排烟风机、防火卷帘以及疏散照明可采用放射式或树干式供电。查了规范,一直找不出处。各位给指点指点。

lylvice 发表于 2021-9-26 11:01:36

只有在屋面,或者就近的时候可以。正常情况要专用回路

树欲静而风不止 发表于 2021-9-26 11:05:14

除了消防控制室、消防水泵,其余的都可以树干式